二級ボイラー技士 過去問
令和8年4月公表
問38 (関係法令 問8)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問38(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

鋼製蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)の蒸気部に取り付ける圧力計について講ずる措置に関するAからDまでの記述について、法令に定められているもののみを全てあげた組合せは、選択肢のうちどれか。

A  コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができること。
B  蒸気側連絡管に設置する場合は、圧力計を直接連絡管に取り付けること。
C  圧力計の目盛盤の最大指度は、常用圧力の1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度とすること。
D  圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものとすること。
  • A,B,D
  • A,C
  • A,D
  • B,C
  • B,D

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

鋼製蒸気ボイラーの圧力計は、圧力を正しく安全に確認できるように取り付ける必要があります。

特に、コックや弁の開閉状態が分かること、圧力の表示を確実に確認できることが重要です。また、圧力計の最大指示値の基準となるのは「常用圧力」ではなく最高使用圧力です。現行のボイラー構造規格でも、最大指示値は最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下とされています。

 

 

【A】

この記述は適切です。

圧力計につながる管には、コックや弁が設けられます。

このコックや弁が閉じていると、ボイラー内の圧力が圧力計へ正しく伝わらず、実際とは違う値を示すおそれがあります。

そのため、コック又は弁が開いているか、閉じているかを簡単に確認できる構造にする必要があります。

ボイラー構造規格でも、この点が定められています。

 

【B】

この記述は適切ではありません。

圧力計は、蒸気部、水柱管、または水柱管に至る蒸気側連絡管に取り付けることができます。

ただし、高温の蒸気が圧力計に直接入らないようにする必要があります。

そのため、一般にサイホン管などを設け、その中にたまった水を通して圧力を圧力計へ伝えます。

 

【C】

この記述は適切ではありません。

基準となるのは常用圧力ではなく最高使用圧力です。

最高使用圧力とは、そのボイラーを構造上安全に使用できる最高の圧力です。

圧力計が表示できる最大値は、最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下とする必要があります。

したがって、「常用圧力」という部分が誤っています。

 

【D】

この記述は適切です。

圧力計は、運転する人が圧力をはっきり読み取れるものでなければなりません。

そのため、目盛盤は、目盛りを確実に確認できる大きさであることが求められます。

なお、2026年4月1日から適用された改正後のボイラー構造規格では、電子式圧力計にも対応するため、より広く「指示値を確実に確認できる圧力計」と表現されています。

圧力表示を確実に確認できることが必要という考え方は同じです。

選択肢3. A,D

正解です。

参考になった数14