二級ボイラー技士 過去問
令和8年4月公表
問39 (関係法令 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問39(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

貫流ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品に関する記述について、その内容が法令に定められていないものは、次のうちどれか。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 過熱器には、ドレン抜きを備えなければならない。
  • ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、過熱器の入口付近に取り付けなければならない。
  • 給水装置の給水管には、給水弁を取り付けなければならないが、逆止め弁は取り付けないことができる場合がある。
  • ボイラーの燃焼装置には、異常消火又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こったときに、自動的にこれを検出し、直ちに燃料の供給を遮断することができる装置を設けなければならない。
  • 給水内管は、取り外しできる構造でなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

貫流ボイラーでは、最大蒸発量以上の吹出し量をもつ安全弁を過熱器の出口付近に取り付けることができます。

選択肢1. 過熱器には、ドレン抜きを備えなければならない。

この内容は法令に定められています。

過熱器の中にドレンがたまると、蒸気の流れや過熱器の正常な働きに影響するおそれがあります。

そのため、ボイラー構造規格では、過熱器にはドレン抜きを備えることが定められています。

選択肢2. ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、過熱器の入口付近に取り付けなければならない。

この内容は法令に定められていません。

貫流ボイラーについて、法令では、ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量をもつ安全弁を、過熱器の出口付近に取り付けることができると定めています。

したがって、取付位置は「入口付近」ではなく出口付近です。

さらに、「取り付けなければならない」ではなく、一定の条件で取り付けることができるという規定です。

選択肢3. 給水装置の給水管には、給水弁を取り付けなければならないが、逆止め弁は取り付けないことができる場合がある。

この内容は法令に定められています。

一般の蒸気ボイラーでは、給水管に給水弁と逆止め弁を取り付ける必要があります。

ただし、貫流ボイラーについては、給水弁のみとすることができます。

つまり、逆止め弁を省略できる場合があります。

選択肢4. ボイラーの燃焼装置には、異常消火又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こったときに、自動的にこれを検出し、直ちに燃料の供給を遮断することができる装置を設けなければならない。

この内容は法令に定められています。

運転中に火炎が消えたり、燃焼用の空気が送られなくなったりした状態で燃料を供給し続けると、未燃燃料がたまり、爆発などにつながる危険があります。

そのため、燃焼装置には、これらの異常を自動で検出し、直ちに燃料を遮断する燃焼安全装置を設けることが定められています。

選択肢5. 給水内管は、取り外しできる構造でなければならない。

この内容は法令に定められています。

給水内管は、ボイラー内部へ給水を導く管です。

内部の点検や掃除、修理などを行えるように、法令では取り外しができる構造にすることが定められています。

参考になった数26

02

関係法令に関する出題数10問のうち、「貫流ボイラーの附属品」に関する問題です。
 

選択肢1. 過熱器には、ドレン抜きを備えなければならない。

正解です。

 

「過熱器及びドレンがたまる位置に止め弁を設けるときは,ドレン抜きを設けなければならない。」
(JIS B 8201 : 2013 陸用鋼製ボイラ-構造 10.5.3止め弁のドレン抜き)

 

選択肢と内容が同じですので正解です。

選択肢2. ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、過熱器の入口付近に取り付けなければならない。

誤りです。この問題の正答になります。

 

「貫流ボイラでは,過熱器出口にボイラの所要吹出し量の安全弁を設けることができる。」
(JIS B 8201 : 2013 陸用鋼製ボイラ-構造 11.4.4過熱器付きボイラの安全弁)

 

貫流ボイラーでは,過熱器の入口ではなく過熱器出口に、最大蒸発量以上の吹出し量ではく所要吹出し量ですので誤りです。
 

選択肢3. 給水装置の給水管には、給水弁を取り付けなければならないが、逆止め弁は取り付けないことができる場合がある。

正解です。

 

「貫流ボイラの給水装置の給水管には,逆止め弁を省略してもよい。」
(JIS B 8201 : 2013 陸用鋼製ボイラ-構造 11.6給水用逆止め弁)

 

蒸気ボイラーの給水装置の給水管には、ボイラー本体に近接して給水弁と,逆止め弁とを備えなければならないが、貫流ボイラーの給水装置の給水管には,逆止め弁を省略してもよいので正解です。

 

選択肢4. ボイラーの燃焼装置には、異常消火又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こったときに、自動的にこれを検出し、直ちに燃料の供給を遮断することができる装置を設けなければならない。

正解です。

 

「ボイラの燃焼装置には,異常消火又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こったときに,自動的にこれを検出し,直ちに燃料の供給を遮断することができる装置(以下,燃焼安全装置という。)を設けなければならない。」
(JIS B 8201 : 2013 陸用鋼製ボイラ-構造 10.7.3燃料安全装置 a))

 

選択肢と内容が同じですので正解です。

選択肢5. 給水内管は、取り外しできる構造でなければならない。

正解です。

 

「給水内管を使用するときは,これを取外しできる構造としなければならない。」
(JIS B 8201 : 2013 陸用鋼製ボイラ-構造 10.4.6給水箇所 c))

 

選択肢と内容が同じですので正解です。

まとめ

「JIS規格 簡易閲覧サイト 一般機械B8 JIS B8201:201 陸用鋼製ボイラ-構造」
(https://kikakurui.com/b8/B8201-2013-01.html)
 

参考になった数4

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?