問15 (ボイラーの取扱いに関する知識 問5)
問題文
ボイラーのガラス水面計の機能試験を行う時期に関するAからDまでの記述について、適切な時期のみを全てあげた組合せは、選択肢のうちどれか。
A 休止中のボイラーを稼働させるとき。
B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。
C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。
D プライミングが生じたとき。
A 休止中のボイラーを稼働させるとき。
B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。
C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。
D プライミングが生じたとき。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
二級ボイラー技士試験 令和8年4月公表 問15(ボイラーの取扱いに関する知識 問5) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
ボイラーのガラス水面計の機能試験を行う時期に関するAからDまでの記述について、適切な時期のみを全てあげた組合せは、選択肢のうちどれか。
A 休止中のボイラーを稼働させるとき。
B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。
C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。
D プライミングが生じたとき。
A 休止中のボイラーを稼働させるとき。
B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。
C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。
D プライミングが生じたとき。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- A,B
- A,B,D
- A,C,D
- B,C
- C
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
ガラス水面計の機能試験は、ボイラーを使い始めるときや、水面計を補修したとき、プライミングなどによって水位表示の信頼性に疑いが生じたときに行います。
【A 休止中のボイラーを稼働させるとき。】
この記述は適切です。
休止していたボイラーを再び使用するときは、水面計の蒸気側や水側の通路に詰まりがないか、正しい水位を示すかを確認する必要があります。
そのため、ボイラーを稼働させるときは、ガラス水面計の機能試験を行います。
なお、残圧がある場合とない場合では、実際に機能試験を行う細かなタイミングが異なります。
残圧がない場合は、たき始めて蒸気圧力が上がり始めてから試験できる状態になります。
【B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。】
この記述は適切です。
ガラス管を交換したり、水面計を補修したりした後は、組み立てた水面計が正常に働くかを確認する必要があります。
蒸気側や水側の通路が正しく通じていなければ、実際とは違う水位を表示するおそれがあります。
そのため、ガラス管の取替えなどの補修後には機能試験を行います。
【C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。】
この記述は適切ではありません。
正常に運転しているボイラーでは、水の蒸発や給水などによって、水面計の水位は絶えず上下にわずかに動くのが普通です。
むしろ、水位がまったく動かない場合は、水側や蒸気側の連絡管が詰まっている可能性があります。
このようなときは、水面計が正しい水位を示しているかを調べるために機能試験を行います。
【D プライミングが生じたとき。】
この記述は適切です。
プライミングとは、激しい蒸発によってボイラー水の水滴が蒸気と一緒に運び出される現象です。
プライミングが起こると水面が激しく乱れ、水位を正確に確認しにくくなります。
また、水面計や連絡管が正常に働いているかを改めて確認する必要があります。
そのため、プライミングが生じたときはガラス水面計の機能試験を行います。
正解です。
参考になった数38
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
ボイラーの取扱いに関する出題数10問のうち、「水面計の機能試験」に関する問題です。
ガラス水面計は、1個のボイラーに対して2組以上必要です。また機能試験は1日に1回以上行うことが義務付けられています。
ボイラーのガラス水面計の機能試験を行う時期は、下記の正答以外で次の事項があります。
○ 2組の水面計の水位に差異を認めた場合
○ 水位の動きが鈍く、正しい水位をどうか疑わしい場合
○ 取扱担当者が交代して、新たな者が引き継いだ時
A 休止中のボイラーを稼働させるとき。
正解です。
休止中のボイラーを稼働させるときは、試験を行いますので正解です。
休止中のボイラー内には、圧力がないので、炊き始めて圧力が上がり始めた時に行います。
B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。
正解です。
ガラス管の取替えなどの補修を行ったときには、試験を行いますので正解です。
C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。
誤りです。
ボイラーが運転している時は、水面計の水位が絶えず上下にかすかに動いていますので、誤りです。
水面計の機能試験の必要はありません。ただ水位が静止している場合は故障が考えられます。
D プライミングが生じたとき。
正解です。
キャリオーバ(プライミング、ホーミング)が生じたときは、試験を行いますので正解です。
誤りです。
正解です。この問題の正答になります。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)