ボイラーのガラス水面計の機能試験を行う時期に関するAからDまでの記述について、適切な時期のみを全てあげた組合せは、選択肢のうちどれか。

A  休止中のボイラーを稼働させるとき。
B  ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。
C  水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。
D  プライミングが生じたとき。
  • A,B
  • A,B,D
  • A,C,D
  • B,C
  • C

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

ガラス水面計の機能試験は、ボイラーを使い始めるときや、水面計を補修したとき、プライミングなどによって水位表示の信頼性に疑いが生じたときに行います。

 

【A 休止中のボイラーを稼働させるとき。】

この記述は適切です。

休止していたボイラーを再び使用するときは、水面計の蒸気側や水側の通路に詰まりがないか、正しい水位を示すかを確認する必要があります。

そのため、ボイラーを稼働させるときは、ガラス水面計の機能試験を行います。

なお、残圧がある場合とない場合では、実際に機能試験を行う細かなタイミングが異なります。

残圧がない場合は、たき始めて蒸気圧力が上がり始めてから試験できる状態になります。

 

【B ガラス管の取替えなどの補修を行ったとき。】

この記述は適切です。

ガラス管を交換したり、水面計を補修したりした後は、組み立てた水面計が正常に働くかを確認する必要があります。

蒸気側や水側の通路が正しく通じていなければ、実際とは違う水位を表示するおそれがあります。

そのため、ガラス管の取替えなどの補修後には機能試験を行います。

 

【C 水位が絶えず上下にかすかに動いていると確認したとき。】

この記述は適切ではありません。

正常に運転しているボイラーでは、水の蒸発や給水などによって、水面計の水位は絶えず上下にわずかに動くのが普通です。

むしろ、水位がまったく動かない場合は、水側や蒸気側の連絡管が詰まっている可能性があります。

このようなときは、水面計が正しい水位を示しているかを調べるために機能試験を行います。

 

【D プライミングが生じたとき。】

この記述は適切です。

プライミングとは、激しい蒸発によってボイラー水の水滴が蒸気と一緒に運び出される現象です。

プライミングが起こると水面が激しく乱れ、水位を正確に確認しにくくなります。

また、水面計や連絡管が正常に働いているかを改めて確認する必要があります。

そのため、プライミングが生じたときはガラス水面計の機能試験を行います。

選択肢2. A,B,D

正解です。

参考になった数14