二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問14 (ボイラーの取扱いに関する知識 問4)
問題文
ただし、A~Dは、それぞれ次の操作をいうものとする。
A 主蒸気弁を閉じる。
B 燃料の供給を停止する。
C 炉内及び煙道の換気を行う。
D 給水を行う必要があるときは給水を行い、必要な水位を維持する。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問14(ボイラーの取扱いに関する知識 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、A~Dは、それぞれ次の操作をいうものとする。
A 主蒸気弁を閉じる。
B 燃料の供給を停止する。
C 炉内及び煙道の換気を行う。
D 給水を行う必要があるときは給水を行い、必要な水位を維持する。
- A → B → C → D
- A → B → D → C
- B → C → A → D
- B → D → A → C
- C → D → B → A
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ボイラーを緊急停止しなければならないときの手順に関する問題です。
緊急事態が発生した時に慌てずに操作する事が大事です。
まず、燃料の供給を停止して、炉内及び煙道の換気を行います。次に主蒸気弁を閉じてから、状況に応じて給水を行い、必要な水位を維持します。したがってこちらの手順が適切となります。
最低限火を止める事を最優先に動く事が重要となります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
ボイラーを緊急停止に関する問題です。
正しい順序は以下の通りです。
B:燃料の供給を停止する。
C:炉内及び煙道の換気を行う。
A:主蒸気弁を閉じる。
D:給水を行う必要があるときは給水を行い、必要な水位を維持する。
緊急停止が必要な場合は,まず燃料の供給を止めます。
燃料の供給が止まっておけばこれ以上の圧力・温度上昇を抑制できます。
その後,炉内・煙道の換気を行い未燃物を除去し,蒸気圧力が降下した後,主蒸気弁閉止および給水供給を行います。
正しい記述です。
緊急停止は事故や災害が危惧されます。
事故災害の波及防止のため、いち早く燃料の供給を止める必要があります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正解は「B → C → A → D」です。
ボイラーの異常時における「緊急停止の正しい操作順序」が論点です。
熱源を遮断して事故の波及を防ぐ、操作の優先順位を基準に判断します。
A:適切です。
理由:燃料の停止と換気が完了した後、蒸気の発生状況を確認してから主蒸気弁を閉じます。
B:適切です。
理由:圧力や温度のこれ以上の昇圧を抑制するため、燃料の供給を「最優先」で停止します。
C:適切です。
理由:燃料を止めた直後に、炉内の未燃ガスによる爆発防止と冷却のために換気を行います。
D:適切です。
理由:一連の緊急操作を行った最後に、状況に応じて給水を行い適切な水位を確保します。
・燃料供給の停止
・炉内および煙道の換気
・主蒸気弁の閉止
・水位の維持
蒸気弁の閉止を燃料の停止よりも先に行っており、圧力の異常上昇を招く危険があるため、この組合せは誤りです。
燃料停止の直後に給水や主蒸気弁の操作を行っており、炉内の安全確保である換気が後回しになっているため、この組合せは誤りです。
燃料の供給を断ち、換気で安全を確保した後に蒸気弁を閉じて、最後に水位を調整する正しい順序のため、この組合せは正しいです。
燃料を停止した後に、安全確認や換気よりも給水操作を優先してしまっているため、この組合せは誤りです。
燃料を停止する前に換気や給水操作を開始する順序になっているため、手順が著しく不適切であり、この組合せは誤りです。
緊急停止の鉄則は「まず火を消す」ことです。🚀
・燃料供給の停止(最優先)
・炉内および煙道の換気(爆発防止)
・主蒸気弁の閉止
・必要な水位の維持 たとえるなら、火事の際に「コンロの火を止めてから、煙を逃がし、ガス栓を閉める」のと同じ流れだとイメージしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和7年4月公表 問題一覧
次の問題(問15)へ