二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問15(ボイラーの取扱いに関する知識 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラーのばね安全弁に蒸気漏れが生じた場合の措置として、適切でないものは次のうちどれか。
  • 試験用レバーを動かして、弁の当たりを変えてみる。
  • 調整ボルトにより、ばねを強く締め付ける。
  • 弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着していないか調べる。
  • 弁体と弁座の中心がずれていないか調べる。
  • ばねが腐食していないか調べる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

ボイラーのばね安全弁に蒸気漏れが生じた場合についての問題です。

意外とやってしまいがちな内容なので、覚えておきましょう。

選択肢1. 試験用レバーを動かして、弁の当たりを変えてみる。

正しい記述です。

試験用レバーを動かして、弁の当たりを変えてみます。

選択肢2. 調整ボルトにより、ばねを強く締め付ける。

漏れていると調整ボルトにより、ばねを強く締め付けがちですが、これをすると調整ボルトの破損につながるのでやってはいけません。

選択肢3. 弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着していないか調べる。

正しい記述です。

弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着していないか調べます。

選択肢4. 弁体と弁座の中心がずれていないか調べる。

正しい記述です。

弁体と弁座の中心がずれていないか調べます。

選択肢5. ばねが腐食していないか調べる。

正しい記述です。

ばねが腐食していないか調べます。

まとめ

漏れているからといって無理矢理締めたりすると悪化する事があるので、注意が必要です。

参考になった数73

02

正解は「調整ボルトにより、ばねを強く締め付ける。」です。

 

安全弁から蒸気が漏れた際の、「不適切な処置」が論点です。

漏れを止めるために、ばねを締めると設定圧力が上昇し、安全装置として機能しなくなるリスクを理解しましょう ✨

 

・当たり

・調整ボルト

・「設定圧力」

選択肢1. 試験用レバーを動かして、弁の当たりを変えてみる。

結論:正しいです。

 

試験用レバーを動かすことで、弁の当たり面が変わり、漏れが止まることがあります。

「当たり」とは弁体と弁座の密着具合のことです。

選択肢2. 調整ボルトにより、ばねを強く締め付ける。

結論:誤りです。

 

ばねを強く締め付けると、吹き出し圧力が上昇してしまい、規定の圧力で弁が開かなくなるため大変危険です。

 

ここが違う:ばねを締め付けるのではなく「すり合わせ」などの根本的な整備が必要です。

覚える:蒸気漏れに対して、安易にボルトを締めてはいけません。

選択肢3. 弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着していないか調べる。

結論:正しいです。

 

弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が噛み込むと、隙間が生じて蒸気漏れの原因になります。

「異物の有無」は点検の基本項目です。

選択肢4. 弁体と弁座の中心がずれていないか調べる。

結論:正しいです。

 

弁体と弁座の、中心がずれていると、当たり面の接触圧力が不均一になり漏れが発生します。

「中心のずれ」がないかを確認します。

選択肢5. ばねが腐食していないか調べる。

結論:正しいです。

 

ばねが腐食すると、弁体を押し下げる力が弱まり、蒸気圧力に負けて漏れが生じやすくなります。

「ばねの健全性」を調べることは適切です。

まとめ

安全弁の漏れに対し、調整ボルトを締めるのは最も危険な行為です。

 

・理由:安全弁の「作動圧力」が変わってしまうため。

 

根本的な解決には、分解点検や弁体と弁座の「すり合わせ」が必要です。

参考になった数17

03

ばね安全弁に関する問題です。

選択肢1. 試験用レバーを動かして、弁の当たりを変えてみる。

正しい記述です。

 

弁のあたりが悪い場合は,蒸気漏洩に繋がる恐れがあります。

試験用レバーで安全弁動作させると,弁体のあたりが変わる場合があります。

選択肢2. 調整ボルトにより、ばねを強く締め付ける。

誤った記述です。

 

強く締め付ける事で安全弁が適切に動作しなくなる恐れがあるため、

やってはいけません。

選択肢3. 弁体と弁座の間に、ごみなどの異物が付着していないか調べる。

正しい記述です。

 

異物付着で蒸気漏洩に繋がる恐れがあります。

選択肢4. 弁体と弁座の中心がずれていないか調べる。

正しい記述です。

 

弁体・弁座のずれにより,蒸気漏洩に繋がる恐れがあります。

選択肢5. ばねが腐食していないか調べる。

正しい記述です。

 

ばねによって弁が抑えられていますので,

ばねの腐食によって安全弁が誤動作し,蒸気漏洩に繋がる恐れがあります。

まとめ

安全弁は蒸気や給水の圧力上昇による配管や設備の破損防止のために設置される装置です。

適切な圧力で動作するように,調整しておく必要があります。

参考になった数17