二級ボイラー技士 過去問
令和7年10月公表
問1 (ボイラーの構造に関する知識 問1)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和7年10月公表 問1(ボイラーの構造に関する知識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- セルシウス(摂氏)温度は、標準大気圧の下で、水の氷点を0℃、沸点を100℃と定め、この間を100等分したものを1℃としたものである。
- セルシウス(摂氏)温度t[℃]と絶対温度T[K]との間には、t=T+273*の関係がある。
- 760㎜の高さの水銀柱がその底面に及ぼす圧力を標準大気圧といい、1013*hPaに相当する。
- 圧力計に表れる圧力をゲージ圧力といい、その値に大気圧を加えたものを絶対圧力という。
- 1Paは1m2当たり1Nの力が作用する圧力であり、1MPa=106Pa=1N/mm2である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
温度及び圧力に関する問題です。
特に間違えやすい部分となるので、しっかり確認しておきましょう。
正しい記述です。
セルシウス(摂氏)温度は、標準大気圧の下で、水の氷点を0℃、沸点を100℃と定め、この間を100等分したものを1℃としたものとなります。
記述が逆になっており、正しくはセルシウス(摂氏)温度t[℃]と絶対温度T[K]との間には、T=t+273*の関係があります。
正しい記述です。
760㎜の高さの水銀柱がその底面に及ぼす圧力を標準大気圧といい、1013*hPaに相当します。
正しい記述です。
圧力計に表れる圧力をゲージ圧力といい、その値に大気圧を加えたものを絶対圧力といいます。
正しい記述です。
1Paは1m2当たり1Nの力が作用する圧力であり、1MPa=106Pa=1N/mm2となります。
セルシウス温度と絶対温度は共に「T」なので間違いやすいので、何度も確認して確実に覚えておきましょう。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
正解は「セルシウス(摂氏)温度t[℃]と絶対温度T[K]との間には、t=T+273の関係がある。」です。
温度と圧力の定義および単位換算の正確な理解を問う問題です。
絶対温度の計算式が「逆」になっているものが誤りです。
文字の入れ替わりに注意して確実に得点しましょう。💡
・セルシウス温度:氷点0度、沸点100度
・絶対温度:T = t + 273
・絶対圧力:ゲージ圧力 + 大気圧
結論:正しいです。
水の氷点を0度、
沸点を100度と定めたものがセルシウス温度です。
この間を100等分して定義されるとされています。
「氷点を0℃」とする基準は基礎知識として重要です。
結論:誤りです。
絶対温度Tを求めるにはセルシウス温度tに273を足す必要があります。
「T = t + 273」が正しい関係式です。
ここが違う:t = T + 273ではなく「T = t + 273」です。
結論:正しいです。
高さ760㎜の水銀柱が及ぼす圧力が標準大気圧の基準です。
その値は「1013hPa」に相当します。
結論:正しいです。
圧力計に表示されるゲージ圧力に大気圧を合算したものが絶対圧力です。
蒸気表などの物性値は「絶対圧力」で示されます。
結論:正しいです。
1Paは1m2あたりに1Nの力が作用する状態を指します。
1MPaは「1N/mm2」と等しくなります。
温度の計算は絶対温度の数値が常に大きくなると覚えましょう。
絶対圧力を算出する際はゲージ圧力に大気圧を加えることが鉄則です。
・絶対温度:T = t + 273
・絶対圧力:ゲージ圧力 + 大気圧
温度計の目盛りは「273段」高いところからスタートする絶対温度の物差しがあるイメージです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
令和7年10月公表 問題一覧
次の問題(問2)へ