二級ボイラー技士 過去問
令和7年4月公表
問39 (関係法令 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和7年4月公表 問39(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

鋳鉄製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付けなければならない附属品で、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。
  • 温度計
  • ガラス水面計
  • 験水コック
  • 吹出しコック
  • 水柱管

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

鋳鉄製温水ボイラーに取り付けなければならない附属品に関する問題です。

温水なので何が必要がしっかり考えて解いていきましょう。

選択肢1. 温度計

鋳鉄製温水ボイラーの出口付近の温度を測るための温度計が必要となります。

選択肢2. ガラス水面計

鋳鉄製温水ボイラーにはガラス水面計は不要です。

選択肢3. 験水コック

鋳鉄製温水ボイラーには験水コックは不要です。

選択肢4. 吹出しコック

鋳鉄製温水ボイラーには吹出しコックは不要です。

選択肢5. 水柱管

鋳鉄製温水ボイラーには水柱管は不要です。

まとめ

一見どれも必要に感じますが、鋳鉄製温水ボイラーは主に暖房用に用いられることが多いので、この点も押さえておきましょう。

参考になった数28

02

鋳鉄製温水ボイラーに関する問題です。

 

温水ボイラーに必要な付属品は以下の通りです。

・逃がし弁(水の温度が120℃以下)

・安全弁(水の温度が120℃超過)

・水高計または圧力計

・温度計

選択肢1. 温度計

正しい記述です。

まとめ

必要な付属品を把握しておきましょう。

参考になった数10

03

正解は「温度計」です。

 

鋳鉄製温水ボイラーに必須となる「附属品」の法令規定を問う問題です。

判断基準は、

蒸気ボイラーと温水ボイラーで異なる管理対象を正しく理解しているかどうかです。

温水ボイラーは「温度管理」が最優先と覚えましょう。🌡️

選択肢1. 温度計

結論:正しいです。

 

温水ボイラーには、

出口付近における温水の温度を表示する装置が必要です。

ボイラー構造規格の第68条及び第96条において「温度計」の設置が義務付けられています。

選択肢2. ガラス水面計

結論:誤りです。

 

ガラス水面計は、

蒸気ボイラーにおいて水面の位置を確認するための装置です。

内部が温水で満たされる温水ボイラーには設置する義務がありません。

選択肢3. 験水コック

結論:誤りです。

 

験水コックは蒸気ボイラーで水位を補助的に確認するために用いるものです。

水面そのものが存在しない温水ボイラーでは法令上の設置規定はありません。

選択肢4. 吹出しコック

結論:誤りです。

 

吹出しコックはスケールなどの沈殿物を排出するために蒸気ボイラーに求められるものです。

温水ボイラーにおいては「吹出しコック」の取り付けは法令で定められていません。

選択肢5. 水柱管

結論:誤りです。

 

水柱管はボイラー本体と水面計を連絡するための蒸気ボイラー特有の設備です。

水位監視を必要としない温水ボイラーには「水柱管」は不要です。

まとめ

温水ボイラーの安全管理において法令が重視するのは温度と圧力の把握です。

 

・温度計:温水出口に設置

・水高計:圧力を監視(圧力計で代用可)

・逃がし弁:異常圧力を解放

 

蒸気ボイラーは「水位管理」、

温水ボイラーは「温度管理」と対比して覚えましょう。

参考になった数0